請教 松崎溫控STC-400

[复制链接]

升级   38%

5

主题

51

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2012-11-26 14:39:52 | 显示全部楼层
自動Mode
回复

使用道具 举报

升级   13.4%

35

主题

266

帖子

567

积分

高级会员

Rank: 4

积分
567
 楼主| 发表于 2012-11-26 14:43:32 | 显示全部楼层
我想set 淨係用a01  0800
A02 1800
但係出error唔俾我set

但係我唔想要a03-a06
唔知點clear
回复

使用道具 举报

升级   38%

5

主题

51

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2012-11-26 14:47:33 | 显示全部楼层
A03-A06 set 00:00,即是無設定,clear.
請問其他設定資料?
回复

使用道具 举报

升级   13.4%

35

主题

266

帖子

567

积分

高级会员

Rank: 4

积分
567
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:00:57 | 显示全部楼层
OK set左 A03 至A06 0000

還想請教
最底個溫度顥示32有咩意思? 有無得SET?
THX
回复

使用道具 举报

升级   13.4%

35

主题

266

帖子

567

积分

高级会员

Rank: 4

积分
567
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:02:48 | 显示全部楼层
如圖示如圖示如圖示如圖示 110002smiiztgf5ia5m3ks.jpg
回复

使用道具 举报

升级   38%

5

主题

51

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2012-11-26 15:11:52 | 显示全部楼层
是你設定的溫度上限。
設定方法:
接住Set掣數秒至進入set mode,
再按主加溫或副加溫開關掣(橙色溫度計圖示),
即可按上下掣設定,再接住Set掣數秒,完成設定。

主加溫或副加溫需個別分開設定。
回复

使用道具 举报

升级   13.4%

35

主题

266

帖子

567

积分

高级会员

Rank: 4

积分
567
 楼主| 发表于 2012-11-26 15:46:08 | 显示全部楼层
good and thx 明白
回复

使用道具 举报

升级   0%

18

主题

91

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
发表于 2012-11-26 16:22:58 | 显示全部楼层
好簡單, 唔洗理咩色, 2條線接左上去就得了
回复

使用道具 举报

升级   0%

18

主题

91

帖子

200

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
200
发表于 2012-11-26 16:44:52 | 显示全部楼层
Good, 個人覺得呢個真係好好用